Springe auf Hauptinhalt Springe auf Hauptmenü Springe auf SiteSearch
Günstige Tankentlüftung

Das war wohl zu kompliziert

Hier ein Leserbrief nach dem Motto: Ist dies eine moderne Entlüftung eines Heizöllagertanks? Bei der Durchführung einer VAwS-Tankprüfung fand ich als Sachverständiger die abgebildete Entlüftung vor. Auf Nachfrage erklärte mir der Betreiber, dass eine SHK-Fachfirma auf Grund meiner zurückliegenden Beanstandung vor fünf Jahren die Mängel behoben habe. Diese bestanden damals aus fehlendem Anti-Heber-Ventil und GWG auswechseln, außerdem war die Tankentlüftung fachgerecht herzustellen. In diesem Fall musste sie nur verlängert werden, da die Fassade mit Wärmedämmung versehen worden war.

Der „Fachbetrieb“ hat einfach an der Fassade den Rohranschluss mit einer Verschlusskappe versehen, den Tankinhaltsanzeiger ausgeschraubt und lose auf das Einschraubgewinde gelegt mit der Aussage, dies sei völlig ausreichend. Es handelt sich übrigens um einen kellergeschweißten Heizöllagertank mit einem Inhalt von 12 600 Litern, er unterliegt also der Fachbetriebspflicht. Jeder mag sich hier sein eigenes Urteil bilden. Im neuen Prüfbogen ist dieser Mangel wiederum vermerkt. Mit der Anmerkung an das ausführende Unternehmen, nach Fertigstellung dies dem Amt zu melden und gleichzeitig die Fachbetriebszulassung vorzulegen.

Horst-Dieter Schmitt

76467 Bietigheim