Springe auf Hauptinhalt Springe auf Hauptmenü Springe auf SiteSearch

Bis DN 100 nach DIN 1988 — darüber nach W 400 der TRWV anwenden

Das Spülverfahren mit dem Luft-Wasser-Gemisch ist heute in der DIN EN 806-4 beschrieben. In den Normen wie der DIN EN 806 und der DIN 1988 sind normalerweise Hinweise und Festlegungen zu Trinkwasser-Installation bis DN 100 enthalten, da größere Nennweiten eher die Ausnahme darstellen. Auch die meisten Produktnormen im Bereich der Trinkwasser-Installation sind auf Angaben bis DN 100 begrenzt. Fehlen für noch größere Nennweiten Angaben, ist es möglich, das Regelwerk des DVGW für die Wasserverteilung W 400 (Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen (TRWV); Teile 1 bis 3, für Planung, Bau und Betrieb) sinngemäß anzuwenden. Die Reinigung und Desinfektion von Wasserverteilungsanlagen ist im DVGW-Arbeitsblatt W 291 vom März 2000 beschrieben. Hier ist auch das Spülen mit dem Luft/Wasser-Gemisch aufgeführt. Da beim Spülen von großen Nennweiten die Besonderheiten der jeweiligen Anlage zu berücksichtigen sind, sind Details des Spülvorganges jedoch nicht aufgeführt. Die meisten Versorgungsunternehmen und einige Dienstleister verfügen sowohl über die notwendige Erfahrung im Spülen großer Nennweiten als auch über das notwendige Gerät. Weitere Hinweise sind in dem im Januar 2012 als Entwurf erschienenen DVGW-Arbeitsblatt W 557 enthalten.

Thomas Klümper
Referent des DVGW-Bereichs Wasser
53123 Bonn